并联接入电网逆变器台数综合不超过30台,具体是什么意思?
单相逆变器 接入电网最高为什么限制在8kW,这个是单相电表承载不了这么大的电流么?跟上述的问题有关系么?
你好。户用逆变器并联数量主要是考虑线径,具体需要计算。
单相最高8kW,这是有规范要求的,请查阅国网的相关分布式典设。
你好。户用逆变器并联数量主要是考虑线径,具体需要计算。
单相最高8kW,这是有规范要求的,请查阅国网的相关分布式典设。